접지저항측정

페이지 정보

profile_image
작성자대구막창 조회 371회 작성일 2020-10-22 23:47:45 댓글 0

본문

# 16 접지저항 측정하기(E, P, C 세단자를 Ch2방식으로)

접지저항 측정하는 방법과 원리에 대한 설명이 나옵니다. 특히 기존 아날로그 E,P,C 세 단자를 두개의 채널로 변형해서 사용하는 방법은 측정의 편리함을 주므로 많은 도움이 되시길 바랍니다.
공부합시다 : 13:01 댓글에도 활선 상태 여부를 물어보시는데요.
결론적으로 활선상태에서 하면 안됩니다.

활선과 중성선 간에 단락사고 시 접지저항으로 구성된 폐회로에 전압이 걸리기 때문에 위험합니다.
그리고 3상에 부하가 약간씩은 불평형한데 그 결과 중성선에 약간의 전류값이 측정되기 때문에 접지저항 값에도 영향이 있다고 봅니다.
무조건적으로 차단기를 차단한 후에 접지저항을 측정해주세요.

그리고 밑에 댓글에 답변하신 부분에도 변압기접지를 이용해서 측정하기 위해서 활선작업을 한다고 하셨는데.. 잘못된 이야기 입니다.
활선 작업을 하면 안되는 이유에 대해서는 위에 적어두었고..
차단기를 차단한 상태에서도 변압기 접지를 이용해서 접지저항을 측정할 수 있습니다.
다시 말해 변압기 접지가 2종접지인데.. 큐비클 접지는 1종 접지거나 3종, 특3종이면
2종접지를 보조접지로 하여 1종접지, 3종, 특3종접지를 측정할 수 있는 것입니다.

그리고 이것은 번외로.. 추가해서
분전반에서 접지와 중성선을 이용하여 접지저항이라고 많이 측정하시는데.. 그것도 잘못된 방법입니다.
접지가 된 와이결선 결선도를 생각해보시면
그냥 접지지점과 중성선 지점 간에 전선도체저항을 측정한 것이지, 접지저항을 측정하는게 아닙니다.
지금 영상에서도 만약 1, 2, 3종 통합접지로 시공을 했다면 접지저항을 측정한 것이 아니고
접지선과 중성선 측정포인트 간에 전선도체저항을 측정한 것이지 접지저항을 측정한게 아닙니다.
성북극 : 접지저항계 사놓고 사용방법을 몰랐는데,,,
감사합니다!
구독했어요!
ㅎㅎ
똥강아지 : 영상 감사합니다. 10년넘게 시설관리 해왔지만 2단자 3단자 측정법 처음보는것 같습니다. 업무에 많은도움 되었습니다.
김태광 : 전기실 접지함에서도 2채널 방식으로 가능 한거죠? 그럼 테스트 접지가 있어야 되는건가요? 후크식 접지저항계가 있어 사용하려고 하는데 케이블 사이가 좁아서 들어가질 안네요...그래서 접지저항계 (오백천사님 동일제품인듯)가 있어서 사용해보려고 합니다..
너루리 : 영상정말감사합니다. 궁금한게 있는데 N상 측정하실때 전원 공급된 상태 그러니까 활선상태에서 측정하신거 맞나요? 제가 잘 몰라서...전원 내리고해야하는거 아닌가 싶어서 궁금해 여쭤봤습니다.
남도 : 전기인들은 욕 하겟네.
김기덕 : 오래전에 한 번 봤는데 접지단자함이 있는데 한쪽을 분리하고 측정했던 기억이 있네요.
혹시 분리안하고 해도 무방한가요??
김정훈 : 감사합니다.
聖沂 :
안종혁 : 변압기 활선상태에서 접지저항 찍어도 차단기 트립 안되나요??

접지저항 측정 (HIOKI 3151), 접지란, 접지저항의 법적기준을 알 수 있다

접지저항을 측정 할 수 있다.
접지란?
접지저항이란?
접지저항 측정 목적
접지저항이 낮을때 보수하는 방법.
전기설비의 법적기준..
김정훈 : 간단한 설명 감사합니다.
김팀장 : HIOKI코리아에 문의 해보니 정확한 측정을 위해서는 차단기를 내리고 접지 또는(금속, 수도관등)에 한선(E)을 연결하고 차단기를 내린고 하트상에 (H)부분을 연결하는 방법이 맞다고합니다.
측정한 방법은 사용설명서 2.3 30페이지를 참고하여 측정한 것인데 다소 값이 차이가 날 수 있다는 회신을 받았습니다.
공부합시다님  댓글 주셔서 감사합니다.
공부합시다 : 접지저항을 잘못 측정하고 있는데요?
김팀장 : 저항값 다이얼이 소수점부터(0.1~) 시작이되니 이점 참고하시기 바랍니다.
위동현 : 일반저항테스터기로는 어렵습니까?? 저희집 해보니 콘센트중성선과 수도꼭지 를 데보니 30 옴만 나오는데 맞습니까??
MINS : N상이라.... 잘못배웠군요

전기실무 - 분전반 케이블 터미널 작업 (접지저항 및 절연저항 측정)

분전반에서 CV케이블 터미널 작업 (핀, O형)을 영상으로 만들었습니다.
부록으로 분전반 2선 간이접지측정 및 절연저항 측정도 넣었습니다.
접지저항과 절연저항 측정은 추후에 자세하게 영상을 만들 예정입니다.

... 

#접지저항측정